标准机柜尺寸 19 英寸机柜规格详解
标准机柜也就是行业通用的 19 英寸标准机柜,核心定义是设备安装面板宽度为 19 英寸,内部安装高度单位叫做 U,1U 等于 44.45 毫米,机房最常用标准机柜高度有 12U 18U 22U 27U 32U 37U 42U,其中 42U 是大型中心机房最主流的标准机柜尺寸,深度常见 600 毫米 800 毫米 900 毫米 1000 毫米,宽度柜体外形一般是 600 毫米,也有部分加宽款为 800 毫米。这里要重点区分两个概念,19 英寸指的是内部设备安装立柱之间的安装宽度,不是机柜外框整体宽度,很多新手容易把柜体外形宽度和 19 英寸安装宽度弄混,标准机柜所有服务器交换机 PDU 都按照这个 19 英寸安装宽度设计,保证不同品牌设备可以通用上架。标准机柜选型的时候,不能只看 U 数,还要同时确认深度,因为服务器存储设备长度不一样,如果机柜深度不够,设备无法完全推入,或者后门关不上,同时还要考虑走线空间风扇单元理线架占用的 U 位,预留冗余 U 位,不能把 U 位全部排满。
常用标准机柜尺寸对照表
| U 数 | 内部安装高度 | 常用柜体外形宽 | 常用柜体深度 | 典型使用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 12U | 约 533 毫米 | 600 毫米 | 600 毫米 | 弱电间 小型监控机房 |
| 18U | 约 800 毫米 | 600 毫米 | 600 毫米 800 毫米 | 小区机房 小型办公室机房 |
| 22U | 约 978 毫米 | 600 毫米 | 800 毫米 | 中小型企业机房 |
| 27U | 约 1200 毫米 | 600 毫米 | 800 毫米 900 毫米 | 中型企业机房 |
| 32U | 约 1422 毫米 | 600 毫米 | 900 毫米 | 中等规模数据机房 |
| 37U | 约 1645 毫米 | 600 毫米 | 900 毫米 1000 毫米 | 大型机房过渡款 |
| 42U | 约 1867 毫米 | 600 毫米 | 800 毫米 900 毫米 1000 毫米 | 中心机房 数据中心主流款 |
核心参数技术说明
1U 换算,1U 等于 44.45 毫米,这个是国际通用标准,标准机柜每一个 U 位就是这个高度,上架设备高度全部按 U 计量,比如 1U 服务器 2U 交换机,都是对应这个单位。
安装宽度,19 英寸换算为公制是 482.6 毫米,这个是两根安装立柱内侧的设备安装净宽,标准机柜的前后立柱都是按照这个尺寸开孔,保证通用上架。
柜体外形宽度,常规柜体外部宽度是 600 毫米,比内部安装净宽更大,两侧预留立柱框架 走线槽 风扇安装空间,如果需要更多侧方走线,可以选择外宽 800 毫米加宽标准机柜。
柜体深度,深度是从机柜前面板到后门内侧的内部可用深度,选型时要核对设备本体深度,还要额外预留后部线缆 风扇 理线器的空间,一般额外预留 100 毫米以上余量。
标准机柜选型实操步骤
第一步,统计全部上架设备清单,记录每台设备的 U 数 设备深度,计算总占用 U 位,额外预留 20% 左右备用 U 位,确定需要的总 U 数。
第二步,核对所有设备最大深度,选择匹配的标准机柜深度,长刀片服务器一般需要 1000 毫米深度机柜,普通交换机防火墙 600 或者 800 深度就够用。
第三步,确认机房地面通道,机柜外宽优先选常规 600 毫米,空间紧张并且需要大量侧走线再选 800 毫米加宽款标准机柜。
第四步,确认机柜类型,是网孔门 玻璃门,是否需要带 PDU 风扇单元 托盘,这些附件同样会占用 U 位。
第五步,核算机柜总承重,标准机柜一般承重 500 公斤到 800 公斤,重型存储设备要确认机柜额定承重是否满足。
第六步,确定最终标准机柜尺寸,核对机房地面承重 通风空间 冷热通道规划,完成采购和上架规划。
补充技术要点
标准机柜分为落地立式机柜和壁挂机柜,壁挂款一般是小 U 数,比如 6U 9U 12U,同样遵守 19 英寸安装标准,只是柜体更小,适合墙面安装。
标准机柜立柱是前后双立柱,部分重型机柜是四立柱结构,四立柱适合很重的长设备,稳定性更好。
标准机柜尺寸只是机械安装尺寸标准,不包含供电 温控 防雷的统一标准,这些需要单独选配。
不同厂家生产的标准机柜,U 位间距和 19 英寸安装宽度保持统一,但是钣金厚度 门板 承重会有差异,属于同标准下的产品差异。
【常见问题】
问题 1 标准机柜尺寸里面 19 英寸是机柜外框宽度吗
回答 1 标准机柜尺寸里的 19 英寸不是机柜外框宽度,19 英寸是内部安装立柱之间的设备安装宽度,常规标准机柜外框宽度一般是 600 毫米,选型的时候要区分这两个尺寸概念。
问题 2 标准机柜尺寸 42U 总高度是多少
回答 2 标准机柜尺寸里面 42U 是机房最常用规格,单 U 等于 44.45 毫米,42U 内部安装高度大约 1867 毫米,也就是大型数据中心主流标准机柜尺寸。
问题 3 标准机柜尺寸深度是不是随便选
回答 3 标准机柜尺寸深度不能随便选,标准机柜尺寸深度需要匹配上架服务器交换机的本体深度,还要预留后部线缆空间,深度不足会造成设备无法安装或者后门关闭困难。
问题 4 标准机柜尺寸壁挂机柜也遵守 19 英寸标准吗
回答 4 标准机柜尺寸的壁挂款同样遵守 19 英寸标准,壁挂标准机柜尺寸一般是小 U 数,虽然柜体小巧,但是内部安装立柱依然按照 19 英寸标准制作,可以上架常规交换机。
【免责申明】
本文标准机柜尺寸仅作为机房规划采购参考,不同厂商产品细节尺寸会存在少量公差,正式采购请以厂家官方规格书以及机房专项设计规范为准,本文不替代工程深化设计,因直接参照本文选型造成设备上架冲突相关责任由使用方自行承担。